PT100鉑電阻溫度傳感器的原理公式?

發布時間:2023-05-11 18:00:05人氣:


回答1:

pt100是鉑熱電阻,它的阻值會隨著溫度的變化而改變。PT后的100即表示它在0℃時阻值為100歐姆,專在100℃時它的屬阻值約為138.5歐姆。它的工作原理:當PT100在0攝氏度的時候他的阻值為100歐姆,它的阻值會隨著溫度上升而成近似勻速的增長。但他們之間的關系并不是簡單的正比的關系,而更應該趨近于一條拋物線。


鉑電阻的阻值隨溫度的變化而變化的計算公式:-200t0℃Rt=R0[1+At+Bt+C(t-100)t](1)0t850℃Rt=R0(1+At+Bt2)(2)Rt為t℃時的電阻值,R0為0℃時的阻值。公式中的A,B,系數為實驗測定。標準的系數為:A=3.90802*10-3℃;B=-5.802*10-7℃;C=-4.27350*10-12℃


回答2:

Pt100,就是說它的阻值在抄0度時為襲100歐姆,負200度時為18.52歐姆,200度時為175.86歐姆,800度時為375.70歐姆。熱電阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t]的形式,t表示攝氏溫度,Ro是零攝氏度時的電阻值,A、B、C都是規定的系數,對于Pt100,Ro就等于100,Pt100溫度


傳感器的主要技術參數如下:測量范圍:-200℃~+850℃;允許偏差值△℃:A級±(0.15+0.002│t│),B級±(0.30+0.005│t│);熱響應時間30s;


最小置入深度:熱電阻的最小置入深度≥200mm;允通電流≤5mA。另外,Pt100溫度傳感器還具有抗振動、穩定性好、準確度高、耐高壓等優點。電流不能大于5mA,而電阻是隨溫度變化的,所以電壓也要注意。


為了提高溫度測量的準確性,應使用1V電橋電源、A/D轉換器的5V參考電源要穩定在1mV級;在價格允許的情況下,Pt100傳感器、A/D轉換器和運放的線性度要高。同時,利用軟件矯正其誤差,可以使測得溫度的精度在±0.2℃。