制冷壓力傳感器通過監測系統內的壓力變化來判斷制冷劑的流動情況。當制冷劑泄漏時,系統內部壓力會發生異常波動。傳感器將這些變化轉化為電信號,并實時傳輸至監控系統。這種實時數據的獲取,可以幫助工程師迅速識別問題并采取相應措施。
借助制冷壓力傳感器實現早期泄漏檢測
1.監測壓力變化
·正常壓力范圍設定:依據制冷系統規格,確定正常運行時的壓力區間。不同制冷劑、工況下,壓力值有別,如R22制冷劑在特定工況下,正常高壓1.5-1.8MPa,低壓0.4-0.6MPa。
·實時壓力監測:壓力傳感器持續測量系統壓力。一旦壓力超出或低于正常范圍,可能暗示泄漏,如壓力持續下降,可能存在冷媒泄漏。
2.壓力變化趨勢分析
·短期趨勢監測:分析短時間內壓力變化速率。若壓力快速下降,泄漏可能性大。例如,1小時內壓力下降超過0.1MPa,需警惕。
·長期趨勢對比:對比不同時間段壓力數據,建立壓力變化模型。長期緩慢壓力下降,也可能是微小泄漏,及時發現可預防嚴重故障。
3.結合其他參數
·溫度參數關聯:結合蒸發器、冷凝器溫度。泄漏時,因冷媒量變化,溫度異常,如蒸發器溫度升高,輔助確認泄漏。
·流量參數參考:若系統有流量監測,流量異常減少可能因泄漏致冷媒量不足,與壓力變化相互印證。